Полная версия этой страницы:
Задачище по тепловой изоляции
grigoriy198525
9.2.2011, 9:48
В канале прокладываю 5 трубопроводов: отопление, ГВС и водопрод! Т1/Т2=95/70,Т3/Т4=70, В1=5 гадусов! естественно есть посчитанные диаметры, потери и расходы!
Как можно посчитать исходя из этих данных какой толщины должна быть изоляция на трубопроводе В1, чтоб вода в нем не прогрелась выше 5 градусов и исключалась конденсация влаги на нем??? кто сталкивался с таким расчетом?
СНиП 41-03-2003 см. п. 6.8, а затем п. 6.3, считая что ода в водопроводе не движется или согласно п. 6.1.1
grigoriy198525
9.2.2011, 11:30
Цитата(motov @ 9.2.2011, 11:16)

СНиП 41-03-2003 см. п. 6.8, а затем п. 6.3, считая что ода в водопроводе не движется или согласно п. 6.1.1
Спасибо огромное, ну очень полный ответ!
Кто сталкивался с таким расчетом и не влом написать методику расчета, буду благодарен!
[quote name='grigoriy198525' date='9.2.2011, 8:48' post='612934']
В канале прокладываю 5 трубопроводов: отопление, ГВС и водопрод! Т1/Т2=95/70,Т3/Т4=70, В1=5 гадусов! естественно есть посчитанные диаметры, потери и расходы!
В результате расчета у Вас должна быть температура воздуха в канале. Задайтесь высокой относительной влажностью воздуха.
Есть разница температур, влажность, характеристика изоляции - стандартный расчет на предупреждение конденсации на изолированной поверхности (трубы). Как то так.
Studentik
9.2.2011, 12:34
Цитата
Как можно посчитать исходя из этих данных какой толщины должна быть изоляция на трубопроводе В1, чтоб вода в нем не прогрелась выше 5 градусов
Чем обусловлено ТАКОЕ требование? Конденсацию исключит почти любая изолляция толщиной 10мм.
grigoriy198525
9.2.2011, 12:45
Цитата(Studentik @ 9.2.2011, 12:34)

Чем обусловлено ТАКОЕ требование? Конденсацию исключит почти любая изолляция толщиной 10мм.
еслиб еще расчет примерный выложили было б супер, а так одна теория!
В воде выше 5 и ниже 50 (точный градус не помню, в санпине где-то был) градусов развиваются болезнетворные микробы вызывающие кишечные заболевания
Цитата(grigoriy198525 @ 9.2.2011, 11:45)

еслиб еще расчет примерный выложили было б супер, а так одна теория!
В воде выше 5 и ниже 50 (точный градус не помню, в санпине где-то был) градусов развиваются болезнетворные микробы вызывающие кишечные заболевания
Что бы считать нагрев необходимо время стояния воды. Если это так важно.
Какая у Вас теип-ра воздуха в канале???
grigoriy198525
9.2.2011, 13:58
Цитата(Synoptyk @ 9.2.2011, 12:49)

Что бы считать нагрев необходимо время стояния воды. Если это так важно.
Какая у Вас теип-ра воздуха в канале???
C температурой воздуха проблема, по идее раз там нет вентиляции, т.к канал непроходной, темпераура должна быть равна максимальной температуре теплоносителя!
Как можно посчитать грамотней температуру в канале?
Цитата(grigoriy198525 @ 9.2.2011, 12:58)

C температурой воздуха проблема, по идее раз там нет вентиляции, т.к канал непроходной, темпераура должна быть равна максимальной температуре теплоносителя!
Как можно посчитать грамотней температуру в канале?
Возьмите хорошую книжку по теплоснабжению Соколов... Ионин... Громов ...Копко (в нем есть примеры с числами) Найдите раздел потери
тепла тру-дов в непроходных каналах . Как-то так. Расчет довольно трудоемкий.
Байбула Оглы
9.2.2011, 14:25
А почему просто не прогнать В1 спутником с Т4, в общей изоляции???
Обычно так и делают, либо с Т2, либо с Т4.
Зачем такие сложности и риски???
grigoriy198525
9.2.2011, 14:52
Цитата(Байбула Оглы @ 9.2.2011, 14:25)

А почему просто не прогнать В1 спутником с Т4, в общей изоляции???
Обычно так и делают, либо с Т2, либо с Т4.
Зачем такие сложности и риски???
Так обычно делают не совсем нормальные люди! Ночью, когда водоразбор равен 0 ваш водопровод прогреется! особенно если длина трассы в оси 1200 м
о каких рисках вы говорите?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.